[悬赏贴] 净化温,湿度控制(求详细解析) [复制链接]

1#
在设计千级净化方案是。对温湿有要求的功能房间。应该计算出哪里参数呢。才能使得室内的温湿度达到客户的要求
分享 转发
TOP
2#

去查一下验收规范,在房间内要测不同位置的不同检测点,综合计算出室内的温湿度波动范围。
走不完的路,总有做不完的梦...
TOP
3#

房间里具体是多少平方?需要测多少个点,对比下每个点的差距啊
TOP
4#

在房间内要测不同位置的不同检测点
TOP
5#

查暖通设计规范。
TOP
6#

环境测量测量与控制技术探讨

环境测量测量与控制技术探讨
您所在的用户组无法下载或查看附件

    已有1评分我要评分查看所有评分

    TOP
    7#

    回复 1楼402898285的帖子

    唉!先查露点温度,控制冷盘管离风状态点,然后通过再热提升温度,冬天的时候需要用到加湿器,初,中,高三级滤网,以控制回风的温度湿度为主,调节各个执行机构动作。采用回风柱回风。啥也不说了,这种项目在10年前就很成熟了。换气次数选择60次,每片1200*600的HEPA风量选择为700CMH。还有啥不明白?

      已有2评分我要评分查看所有评分

      TOP
      8#

      对温湿有要求的功能房间
      TOP
      9#

      温度要求是多少啊,温度要求是多少啊,这些最基本的要求都没有叫人家怎以回答。精度不一样,控制策略和成本就不一样
      TOP
      10#

      回复 9楼corry的帖子

      22° 正负1。湿度55% 正负2