热门版块: 谈天侃地 色谱仪器 光谱仪器 新闻资讯 认证管理 行业资讯 实验室认可/管理 液相色谱(LC) 供求信息 实验家具
论坛用户积分制度,会员权限.新用户必看 论坛勋章更新,大家跟贴申请 实验室社区诚挚邀请各路专家入驻 参与社区推广,快速领取金币与威望
1/2页12 跳转到查看:427
发新话题 回复该主题

实验室需掌握的配电知识(转贴)

实验室需掌握的配电知识(转贴)

原作者:  S K(hhy78)

关于实验室配电方面大家相对来说不是很熟悉,因为它涉及到电方面专业知识,在这里大家一起学习、讨论、分享下,希望大家各抒己见!

一、一般实验室配电进入实验室分几种情况:

1、直接进入配电箱,再经过空开分配到相应的线路。
这类一般是小企业或工厂分析检测实验室,要求不高,做简单的生产监控分析,配电自然简单!
2、通过稳压器和配电柜分配,进入实验室各系统,再根据仪器或其它要求配置稳压器。
中型实验室,大的工厂和以分析检测为主导的分析检测部门。
3、拥有UPS配电和强大的稳压和再分配电路系统。
一般是高科端实验室,包括一些检测中心,防疫中心,商检中心等等,条件是一定规模和大量精密进口仪器。

二、再分配电路讲解

1、一般再分配电路走内墙或地面地下(地面建设之前做),事先要预埋走电线管路,走吊顶上面也要布置走电线管子,不论走内线或外线都要考虑用电安全。
2、电线选择:
根据实验仪器摆放和用电要求,配制芯线,一般以多少A(比如5A)或2.5的芯线配制,芯线都是铜芯线。如果仪器功率大,芯线要适当放大,并且考虑安全余量。
部分用电设备要考虑380V电源,选择方法同上,但要考虑仪器电源接线,一般用空靠配制,普通插座不能保证正常使用。
每一路电路设置单独开关,根据要求选型,保证正常使用,用电要求特殊都要单独考虑。
3、配电开关和插座要求
照明部分选择质量好的就可以了,普通用电选择两插或三插,根据仪器摆放要求配置数量,万一不够也可以考虑脱线板,特殊的就要考虑使用专用开关,比如380的都有专线和开关。

三、注意事项
1、照明和仪器用电分开,保证照明和仪器使用正常运行和维护。
2、配电考虑备用部分
3、仪器的接地和电方面的安全。

TOP

 

实验室里的线路布置要规整,应该为将来可能添加的仪器预留线路和接头位置。
在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀。
各线路要预留出足够的输出功率余额以备临时的增加和变更。
配电箱的安全保险要经常检查,发现问题及时处理,不留隐患。
异常的电流输出要及时排查,防止造成严重后果。
线路的连接要干净利落,该屏蔽的要屏蔽,该保护的要保护,并注意防水防潮,不留潜在问题。

TOP

 

1、动力电和照明点分开,基本原则。
2、有条件的话,为每个重要设备预留带漏电保护的线路。
3、要配置良好的地线,因为很多设备对地线有要求。
4、对电压波动敏感的设备必须配置温压电源。
5、为X荧光之类的设备配置UPS来保护光管。
6、每一间仪器检测室应该多预留380和220的插座。
7、房间的照明开关设计必须合理,以便照明方便。
8、应配备应急照明设施。
9、实验室的设计功率最好大一点,不然以后购置大功率设备就惨了。

TOP

 

1、在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀
能解释下负荷均匀吗?

2、配电箱的安全保险要经常检查
安全保险检查?说明下可以吗?
3、异常的电流输出要及时排查
怎么判断异常?



--------------------------------------------------------------------------------


在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀是指各相上带的总功率应相当,否则在三相电表上在总合收费时不但不省钱,还费钱。
安全保险检查就是确认漏电保护是否起作用,保险是否是有效的。
异常的电流输出是指可能由于存在电线的外保护破裂存在漏电的现象,这个很危险。从总电流上才能看出来。要观察一段时间(与同期相比)才能发现。

TOP

 

实验室对于交流供电220V部分,一般若不使用,集中切断,并且分组必须安装溶丝(保险丝)以及断路器(空气开关)和漏电保护开关。


若有条件的,建议使用隔离变压器,因为难免谁万一碰到,电到那赔偿可是难免的,使用隔离变压器后,正负极之间有电压有电流,可以形成回路,但对地无电压无电流,不形成回路,只接触一条,即使接地,也不会被电到。


对于低压的线路,有的是集中送电的,包括1.5V 3V 5V 12V 24V 36V的直流 1.5V 3V 5V 12V 的交流

有的是非集中送电的,那么就在前面说的那220V电路上,或者单独布设一个电路,在每个实验桌上安装一个变压电源,这样似乎投资比集中送电还大,不值得推荐,而且危险。


集中送电也是,但是是低压,所以不需要安装漏电保护之类的,但一定要安装空气开关,另外,在每个实验桌必须安装限流器,限制电流,避免单个短路导致跳闸。

同时,应当每个桌子安装空气开关(空气开关应该是内部线路短路才跳闸,或输出线路[给实验用的]短路到一个时间后才跳闸)因为你不可能保证谁实验时候不会弄短路。。很正常的事。。因为有限流器,短路的瞬间会自动切断,而且供给给一个桌子的电流被限制,不影响其他的。

TOP

 

对于仪器比较多的实验室特别应该考虑到电源稳定(加些稳压电源)和设备接地的问题,目前碰到一个案例某个实验室将近100台GC,因为实验室属于比较早建设的,虽然进入实验室的电源符合要求但是实验台的插座有接地也有没接地的且GC品牌众多型号混杂有些仪器的电源线没有改为中国标准,加上仪器的密度很大相互之间的干扰很大。在用A2D采集的信号中可以看到明显的信号串扰。

TOP

 

对实验室常用电器的专用线路,如蒸馏器、水浴锅、电炉、电热板等电器线路最好要安装漏电保护开关,以防止漏电时保护检验人员的人身安全。

TOP

 

太好了,我正需要.谢谢!!!

TOP

 

太谢谢了,真是纯好的资料

TOP

 

谢谢楼主分享

TOP

 
1/2页12 跳转到