学习学习他人经验

您所在的用户组无法下载或查看附件
英文标题:Suggestions on the Ventilation Design for Biosafety Level-3 Laboratory
作者:刘江 胡国华 刘彦昌
作者单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所,北京,100050
作者英文名:LIU Jiang HU Guo-hua LIU Yan-chang
刊名:中国卫生工程学
英文刊名:CHINESE JOURNAL OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING
期刊类别:R1
年:2006
卷:5
期:05
页码:287-289
栏目名称:技术与方法
分类号:R136.4R122.2
关键词:三级生物安全实验室 空气洁净度 通风
摘要:
目的
为改进三级生物安全实验室BSL-3实验室建设及今后修订规范提供参考.
方法
对BSL-3实验室验收检测中的压强、空气洁净度、气流组织、污染空气的处理等提出问题并讨论.空气洁净度、压强、空气流速分别采用了光电粒子计数器、微压计、热电风速仪测量.仪器均经计量单位年检.
结果
①BSL-3附属用室至主实验室应保持逐渐增高的负压值,主实验室的负压值满足规范的要求即可,负压过高将对洁净度产生不利影响
②使BSL-3实验室的空气达7~8级的洁净度,除了保证一定的通风换气次数外,尽量减少室外未经过滤的空气漏入BSL-3实验室是关键,其中包括实验室墙壁的缝隙、电源插座、进风高效过滤器接口、消毒设备与墙壁连接处的漏风等
③为屏蔽开门时外界未经处理的空气流入BSL-3实验室,洁净区的"一更"宜设计为微正压
④排风高效过滤器应设在实验室围护结构的风口里,精细施工,以确保无泄漏,并设在线检漏测孔
⑤将生物安全柜的排风纳入BSL-3主实验室的排风系统,并建立送、排风和生物安全柜排风连锁装置,确保进入实验室时先开排风,后开送风及生物安全柜内的空气不倒流.
结论
上述改进措施实施后,可使BSL-3实验室达到验收标准.