自适应控制系统  
 
*自适应控制系统,通过通风柜上的区域状态传感器(ZPS),当操作者忘记关闭调节窗而离开时,降低通风柜进口风速,大幅减少系统进排气量,以降低能耗。


*通过参差性设计,选择最优化的HVAC系统容量,同时充分考虑设计的余量,大幅度降低系统的初始投资成本。并且,通过冗余量的设计,也能很容易地应对将来通风柜的增加或系统的变更。

您所在的用户组无法下载或查看附件

您所在的用户组无法下载或查看附件


*假设工作时间为8小时/天。通风柜的使用时间为:化学实验室47分钟/天,药物实验室34分钟/天。最终设计值的选取,充分考虑到系统的同时使用率,并加入了必要设计余量。
(这里定义“使用”是指有操作者在通风柜前进行操作)
本主题由 局长(管理员) admin 于 2009-2-26 22:48:17 执行 主题分类 操作
分享 转发
TOP
2#

回复: 通风柜自适应控制系统(VAV)节能特性图示

节能

您所在的用户组无法下载或查看附件


通过自适应变风量控制,实现节能 根据通风柜的使用状况,即调节窗的开度,进行最小排风量控制。同时,通过区域状态传感器(ZPS)监测通风柜前是否有人操作,当通风柜前没有人操作时,通风柜进口风速由0.5m/s降到0.3m/s,通过上述控制方式,可以大幅降低风机的运输动力成本,同时对新风进行空调处理所需的热源负荷成本也可以大幅缩减,实现节能。

系统

DC
台数

DC排气风量*

送风机

排风机

Air Curtain送风机

定风量
系统

10

1,000CMH/

5.5kwh(9,000CMH/)

5.5kwh(10,000CMH/)

Air Curtain

10

300CMH/

2.2kwh(2,000CMH/)

5.5kwh(10,000CMH/)

0.45kwh
(700CMH/10
)

变风量系统

10

1,000CMH/

5.5kwh(1,000-9,000CMH/)

5.5kwh(2,000-10,000CMH/)


*通风柜的排气风量
最后编辑flywind 最后编辑于 2007-09-28 16:31:41
TOP
3#

回复: 通风柜自适应控制系统(VAV)节能特性图示

不论通风柜的使用状况(调节窗开关),门的开关以及管道内静压如何变化,控制系统始终可以精确地维持通风柜的进口风速及室压,实现“通风柜气流抑制能力”和“实验室的负压控制”,绝对保障实验室的安全。


文丘里变风量控制阀(Accel )的压力独立性保证了系统的控制性能。
当阀前后压差保持在150-750Pa之间时,Accel变风量阀能保证精确地运作,并始终保持其压力独立性。因此,当实验室的相关操作引起管道内静压变化时,也丝毫不会影响每个文丘里阀的控制性能。


另外,正是由于Accel阀特有的压力独立性,因此在进行阀门安装时,不必要在阀前后设置长的直管段,即使在管道曲管部之后立即安装阀门也可以保证其良好的控制性能。
您所在的用户组无法下载或查看附件

全开/全关时的通风柜进口风速和室压
您所在的用户组无法下载或查看附件

AccelII阀的风量控制精度
  
AccelII阀即使在低风量区域也很稳定,始终保持±5%(读数,而非全量程)的精度,所以即使是在低风量区域也可以保障其安全性。也正因此,可将通风柜的最小排风量设置在一个较低值,而降低能耗。
TOP
4#

回复: 通风柜自适应控制系统(VAV)节能特性图示

高度灵活性的实验室  
 
由于采用了并联管道设计,使得局部排气设备的更新、增加、移动、用途变更等变得非常容易。而且,由于风量控制阀的压力独立性,当系统在完成上述局部变更之后,都不需要再对系统的风量平衡进行调节。

您所在的用户组无法下载或查看附件

您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
5#

回复: 通风柜自适应控制系统(VAV)节能特性图示

并联管道设计  
 
通过采用并联管道设计,使得风机以及污染空气处理机的台数最小化,从而减少管道系统。并且,也可以很容易地应对将来的实验室扩建。

传统的管道设计
您所在的用户组无法下载或查看附件

并联管道设计
您所在的用户组无法下载或查看附件