实验室社区

注册

 

发新话题 回复该主题

P3级实验室工作流程图 [复制链接]

1#

P3级实验室工作流程图

您所在的用户组无法下载或查看附件

    已有2评分我要评分查看所有评分

    最后编辑admin 最后编辑于 2007-04-26 13:16:36
    本主题由 处长(超级版主) weifangjian 于 2009-6-16 17:36:11 执行 delposts 操作
    分享 转发
    走不完的路,总有做不完的梦...
    TOP
    2#

    流程清晰,布局合理,不错的方案

    TOP
    3#

    似曾相识,好像是哪个疾病预护控制中心的实验室

    TOP
    4#

    是CDC中的P3[em01]
    走不完的路,总有做不完的梦...
    TOP
    5#

    哪个CDC的,P3级别的实验室只有省级疾控才能够配备吧

    TOP
    6#

    是的

    走不完的路,总有做不完的梦...
    TOP
    7#

    感谢楼主的贡献,可不可以对这个方案进行下说明啊

    TOP
    8#

    其实这都是按照实验室建设的标准规范来进行设计:1、人流物流分开;2、划分洁净区、半污染和污染区;3、各功能房间要控制好不同的正负压;4、最好要做好洗消工序,避免病毒外泄。
    走不完的路,总有做不完的梦...
    TOP
    9#

    是按照生物安全实验室建设标准进行的设计吗?
    TOP
    10#

    是的,具体的数据我提不出来,如P3和P4装修时用的是不锈钢板,但厚度需要多少就不知道,我做的只是整体规划和知道需要达到什么样的程序,具体的设计方案要求需要高手来指点[em01][em01][em01]

    [此贴子已经被作者于2007-3-20 22:12:12编辑过]

    走不完的路,总有做不完的梦...
    TOP
    11#

    几个问题想请教:1,物流入口只有传递窗,那冰箱等设备如果坏了需要维修更换咋出来?2.既然物流通道设传递窗,是否有必要传递窗外侧也要-20Pa。
    TOP
    12#

    回复:P3级实验室工作流程图

    yanzhang4601问得好,P3实验室内的实验废物均需高压灭菌后才能移出P3实验室,实验材料及仪器设备移出P3实验室前需经严格消毒。在双扉灭菌器那里设有活动暗门,是供设备消毒后进出。至于物流通道传递窗外的-20Pa,是根据《实验室生物安全手册》及洁净实验室设计要求的,不对吗?那是多少?
    TOP
    13#

    回复:P3级实验室工作流程图

    依次递减,平缓过渡
    大手大脚,大吃大喝,大喜大悲,大彻大悟.
    TOP
    14#

    回复:P3级实验室工作流程图

    赞一个,好样的
    TOP
    15#

    回复:P3级实验室工作流程图

    我想要这个图,能发给我这个图吗?谢谢!
    我的信箱是wangll20035@163.com
    TOP
    发新话题 回复该主题